BBS-DS Div. regulering

Styreskap med direktestart, for røyk- og normalventilasjon

  • Låsbart

  • Mulighet for nøkkebetjent vender

  • Spjeldstyring

  • Styring av røykluke ved brann

  • IP44

  • 3 størrelser

  • 230/400V varianter

BBS-DS (Direkte start) er et standard låsbart automatikkskap, utviklet for en rekke ulike applikasjoner og behov.  

Som standard er tavlefront utstyrt med drift og feil diode, samt vender MAN-AV-AUTO, hvor selve venderen kan skiftes ut med nøkkelbetjent, låsbar vender. Utskiftning av vender medfører ingen elektriske modifikasjoner. Nøkkelvender anbefales benyttet ved montering i rom uten adgangskontroll (f.eks. garasjer og trapperom).

Automatikkskapet har innebygget komponenter for styring og direkte start (DOL) av 3-fase vifte med AC-motor. Som startsignal for normalventilasjon kan det for eksempel benyttes bryter, timer, ukeur, termostat, hygrostat eller lignende. Ved å anvende ulike styresignal for start, dekker løsningen både normalventilasjon og de fleste typer røykventilering, hvor dette også kan kombineres (dual purpose).

Styresignal er tilpasset følgende eksterne startsignal: Normalventilasjon (NO), brannventilasjon (NO/NC) samt ekstern bryter for brannbetjening (MAN-AV-AUTO). NB. Overbelastningsvern for normalventilasjon blir utkoblet i brannmodus ved aktivering av fire-mode.

Vanlig spjeldstyring: Motor av/på fjær tilbaketrekk. Ved behov for forsinket start av viftemotor, må det benyttes spjeldmotor med endebryter. Separat tilkobling for styring av røykluke kun ved brann: Type MRH, eller lignende. Motor av/på fjær tilbaketrekk, eller 1-/2-trådstyring.

Oppkobling mot SD-anlegg: Start/stopp, drift og feilsignal via I/O modul. I/= modul er ikke en del av leveransen.

Løsningen er universal og kan benyttes for motorstørrelser fra 1A opp til 55A i 3 størrelser, 1-5A, 3,2-16A og 11-55A.